yeliangen
級別: *
![]() |
我覺得問題還是出在N線上,你空載的時候量電壓是220-230 這是正常的,如果空載是270-280 那就是進你們公司的變壓器要調根線的問題,但是現在這樣的燒,那就要好好的找找問題了,沒找到問題,就不要接新閥,直到找到為止! |
---|---|
|
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
![]() |
問題解決了嗎?是什么原因? |
---|---|
|
zjl1031
級別: 略有小成
![]() |
以前沒碰到過,這次學習了,真遇到也有點方向了。謝謝~ |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
當零線開路時就會使得接在兩相220V上的電器形成竄聯接在380V上,兩電器就形成了分壓關系,由于阻抗不同,大功率的分得的電壓低,小功率的分得的電壓高。 |
---|---|
|
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
![]() |
零線不通的話那他的火線電壓就沒有一個相對比較點了 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
樓主沒說明你的控制電源是怎樣的,是直接用電網電源還是用380變220的隔離變壓器呢,若是電網電源的話看看零線是不是斷了?電網入線有沒接錯? |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
![]() |
看來我沒把情況說明. 我用的是電網電源,都是380V的.在設備前面有一個總的空氣開關,那里引下3個L與1個N.到了設備那里,再接了一個斷路器,只是接了火線,零線沒經過斷路器的. 斷路器出來的線,我就接了兩臺電機(油泵),還有電磁閥2個,還有些控制元件等等..電磁閥線圈總共有4個,都是用24VDC控220VAC的中間繼電器,其中三個沒問題,一直都用得很好.自從有一個某一個線圈燒了之后,換上了,也是老是燒那個線圈.其他三個的線圈都沒燒. 大家說的零線問題,我也一直沒找到. 究竟是在設備之前的零線問題呢?還是設備控制的零線問題.我似乎沒頭緒. 所以我改用了24VDC的電磁閥了.到目前為止都沒燒.呵呵~將就湊合著! 謝謝大家的幫忙!謝謝! |
|
---|---|---|
|
csc51
級別: *
![]() |
遇到這樣的問題,先把其它好的電磁閥拆過來用,新的裝在另一臺機上用,這樣就能判斷是電磁閥本身質量問題,還是電源有問題,將問題范圍縮小。還有就是,有的電磁閥通的是交流電,但是接線的那個插頭里面有整流橋,看看壞了沒有, |
---|---|
|