是不是突然只有一個方向,有沒有反方向走過,默認脈沖是朝一個方向,若要改變方向,把線調換一下就行;如果以前可以反方向,現在只能一個方向了,看一下輸出脈沖方向是不是有問題。
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 463 點
下載積分: 41053 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-05-10
查看leolee的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 39天前
我若猜得不錯可能是光電耦合器燒掉了  換一個步進馬達驅動器試試  因若驅動器直接接24V 馬達驅動器方向的的光電耦合器很容易燒掉一般要接限流電阻  pulse 反而沒問題
xiangxinziji
向往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-05-08
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 38天前
換了一個新的步進控制器點動也只有一個方向,三組脈沖都試了一下都只有一個方向,難道問題是PLC造成的嗎?什么辦法都用了也沒找到原因,請高手出來指點一下  謝謝
xiangxinziji
向往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-05-08
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 38天前
JOG+   和 JOG-操作也是同一個方向運行
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 2531 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 1010(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-05-10
查看ljy5602的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 38天前
要么驅動器壞要么方向信號端口壞,就只有這兩種原因
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 941 個
工控威望: 4516 點
下載積分: 868 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-05-10
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 37天前
方向點位燒了
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1304 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3916 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-05-10
查看bruce2020的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 37天前
jog+  jog-試驗通不過?赡苁荘LC的方向輸出點壞了。驅動器接線存在問題。驅動器方向點壞。
以上僅僅看到的現象。至于是什么導致的,無從考究。
沒有遇到過這種問題。接線的時候不能想當然。
xiangxinziji
向往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-05-08
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 34天前
謝謝指點
xiangxinziji
向往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-05-08
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 34天前
真不明白幾個方向點怎么同時壞呢
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 463 點
下載積分: 41053 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-05-10
查看leolee的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 34天前
圖片:
因光電耦合器  如果直接接 24V 就很容易燒壞 步進馬達驅動器內 方向的光電耦合器  你看一下 附圖 就會發現 附圖下面說若24V Rext 要接 1.5k~2kohm 電阻  若不如此做  方向的光電耦合器 LED很容易燒壞  若5V 就不需要  你查一下你的步進馬達驅動器的說明書看一下喔
xiangxinziji
向往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-05-08
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 33天前
感謝指點
xiangxinziji
向往
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2126 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-05-08
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 33天前
我用的步進驅動器不用外接電阻
  • «