小學沒畢業
級別: 略有小成
![]() |
首先我沒用過變頻器,問幾個問題。!變頻器三菱的 1.我連線單相220V電源經過空開 進接觸器再到變頻器輸入端 單相的 。變頻器輸出直接接電機 電機400W 這樣接可以嗎???? 2.參數設置的時候 變頻器和電機連線 是連接的還是斷開的????? 3.怎么操作才能保證人身安全,因為沒用過,害怕電擊或損壞設備????? 4.還有什么補充的 謝謝熱心人。! |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
首先你要仔細的閱讀要使用的變頻器說明書。有些是支持單相輸入三相220V的輸出的。有些參數要在變頻器停止運轉的時候才可以設置的。跟變頻器和電機的連接線沒有關系,當然如果電機在設備上的話要注意把運轉頻率放低一點以免損壞設備。變頻器最好是接地。 樓主留言:接地怎么接???要是電源給的是單相220V ,就L和N,沒地線,怎么接地???謝謝 |
---|---|
|
rgbfii
級別: 工控俠客
![]() |
詳看說明書,最好有個人當面指點下你,這樣進步比較快 樓主留言:因為沒人當面指點,因為看不秄明書,所以。。。 |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
![]() |
1、我會這樣配置 ,主電源到NFB,再到MSB 再到變頻器。不用接觸器,除非特殊情況 2、參數設置的時候,只是變頻器通電,電機沒電。 3、你用的應該是400w的輸送電機,運行電流0.8A.沒什么危險。電工手冊操作就行了。 4、我很少用三菱的變頻器,一般都用臺達的。 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
![]() |
說明書,比較簡單的,看看就知道啦 |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
![]() |
不是難事,看看說明書。 |
---|---|
|
lzzqh8
級別: 略有小成
![]() |
看看說明書,參數設置的時候 變頻器和電機連線 是連接的 |
---|---|
|
gylprh
級別: 探索解密
![]() |
請一定要弄懂你要用變頻器來達到啥作用先??! |
---|---|
|
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先覺得樓主要好好學習下基本知識了!關于你這個問題主要還是以下幾點 1.注意變頻器電壓等級,你是單相220v的電源,那你就得選同樣電壓的變頻器 2.地線的問題,首先地線不是從你的電源開關引出來的,一般直接與機器外殼連接的是地線,機器上用綠線或者黃綠線作為地線。 3.就是關于變頻器操作的問題。設置參數時建議還是在電機停止的情況下!在更換或者安裝的變頻器時候先要確保斷開主電源開關! |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
1.可以的(您可參考三菱變頻器的接線圖,單相的請注意負載電流) 2.如果機械上運轉安全考量,可以接著 3.接線時要注意看標示,三菱的變頻器接地點標示 |
---|---|
|