wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
![]() |
![]() 2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
![]() |
P=UI*根號3 電流你已經測到是5A啦 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
你這個電流不對的,如果串在每相電流表測得是2.5A,那么A和BC任一一相的電流不可能是5A。 |
---|---|
|
jetfondy
級別: 略有小成
![]() |
這個電路,就是典型的三角形接法。 負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算: 線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V 功率P=線電壓U*線電流*根號3 樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
先得分清相電流與線電流的關系。圖中幾個數值有矛盾,如果電熱管功率是1000瓦,額定工作電壓也是380V,那么這三根電熱管三角形接入380V三相電,每根電熱管中的電流(相電流)是1000/380=2.63A。ABC三根線上的電流是線電流,對于三相平衡的負載,線電流為相電流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。 此電路總功率就是3干瓦,對于對稱平衡的三相電路,星一三角的等效轉換就很間單,可直接轉換成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此時電熱管的額定電壓是220V,總功率不變3干瓦,每相電流=1000/220=4.55A,星形接法線電流等于相電流。 |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
![]() |
總功率=1000X3 線徑按1K瓦=1mm平方線 單項電流=功率/220V 三相電流=總功率/根號3x380 |
|
---|---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
![]() |
謝謝那么多熱心人,祝你們買彩票中個50000000 ![]() |
---|---|
|
參天小樹
He who doesn't
級別: 略有小成
![]() |
相電流乘以根號3就得出線電流了 |
---|---|
|