     臺達變頻器,電機3相380V370W,為什么單相電源的臺達變頻器輸出3相電壓最高為250V,遠低于額定的380V,3相電源的變頻器就不存在這個現象,F(xiàn)在控制這個電機的變頻器是選單相電源還是3相電源的變頻器好?
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10600 點
下載積分: 1368 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-04-06
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 13:44
單相變頻器輸出的是3相220V,不是380V,小功率電機用單相變頻器很好啊,電源進線只需要220V就可以很方便,要注意單相變頻器拖動的電機要改為三角形接法。LZ用什么量的輸出電壓,是直接看變頻器還是用的普通萬用表,普通萬用表測交流電壓是在50HZ下,頻率不合適是測不準的。