      小弟剛學三菱PLC不久,最近碰到個模擬量的問題老是搞不懂。求大蝦們幫幫忙。
有個PH測量儀可以輸出4~20mA,要求設定一個PH值,若高于或低于這個PH值就啟動
泵向里面加酸或堿
  跪求一個完整的梯形圖,工控界的大大們快進,來幫小弟一把啊
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-05-21
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 16:14
引用
引用第10樓jameslan520于2010-06-04 23:08發表的  :
對著模擬量模塊說明書上的那段代碼程序照搬就得了

是呀,其他的什么的工藝要求無非就是對你采集到的數字處理了。
精確控制ph值才是關鍵,與你的ph值檢測探頭位置和系統循環構造是否合理關系較大。
保持每天一點小進步足矣。。。