樓主  發表于: 2010-05-28 10:27
我想用西門子224XP的PLC與觸摸屏進行通訊,能夠在觸摸屏上設定數值,PLC可根據觸摸屏上的設定值進行0-10V的模擬量電壓輸出。而輸出精度為0.1V ,用本體上的模擬量電壓接口做。
請問各位老師,如何做此段梯形圖程序。
真誠期待回復
不勝感激1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 10098 分
在線時間: 9677(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 10:45
如果你使用富士的觸摸屏,那么不需要PLC程序。

在觸摸屏上放置數值輸入,然后在其屬性中設定線性轉換,轉換目標為0~10對應0~32000,目標地址為AQW。

Good Luck