fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。 要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器) 請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊? 望哪位前輩指點一下。謝謝! [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ] |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
客戶要求在控制房能看到各個溫區的溫度,即遠程監視。不用PLC和觸摸屏應該實現不了吧? [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 11:31重新編輯 ] |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
用兩個FX2N-4AD-TC模塊+1個FX2N基本單元嗎? |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
5個溫控表采取用RS485方式與PLC通訊嗎? 用溫控表完成我這個案子比用溫度測量模塊來做是不是要便宜很多? |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
10樓的朋友,能不能把你的意思說明白點?謝謝! 期待中…… |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
關鍵是客戶舍得出錢,要求要用觸摸屏來做,我們做為設備制造商只有想辦法去實現。 |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
期待哪位朋友能就我提出的問題,能詳細的指點一二. 謝謝! |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
能說一下你用的配置的型號嗎?比如說模擬量模塊或溫控模塊的型號?能發點你的圖紙資料給小弟參考一下嗎?謝謝! 我的郵箱:feng_sir@yahoo.cn 我想在FX2N PLC上裝一個FX2N-RS-485-BD,在現場裝5個宇電溫控表采集溫度,這5個溫控表利用2芯屏蔽電纜線與PLC進行RS485通訊,利用PLC讀溫控表的PV值(當前值),寫SV值(設定值),觸摸屏與PLC的編程口通訊連接。 不知道這樣的做是否可行,現場通訊是否可靠,效果好不好?有沒有更好的辦法呢? |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
還有,是用一個FX2N-RS-485-BD,PLC就可以與5臺溫控表同時通訊了嗎?是怎樣連線的?如果溫控表的3、4端子是通訊端子,是把每臺溫控表相同的3號端子、4號端子分別并聯在一起再接到FX2N-RS485-BD的SDB、RDA嗎?要接多大的終端電阻? |
---|---|
|