国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

hfsbc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 174 點
下載積分: 775 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2013-01-05
查看hfsbc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-07 11:39
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列變頻器

將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。

試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?
416182339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 220 點
下載積分: 467 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-05-27
最后登錄: 2019-06-26
查看416182339的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 14:35
你說的這個我做過,我是用2n的跟A500通訊的,正反轉,設定頻率,讀出頻率一點問題都沒有啊
    看一下程序,我覺得還是程序問題。這個程序是有點那個的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚