樓主  發表于: 10天前
  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1217 個
工控威望: 1763 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-08-21
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
兩個開關電源參數不可能完全一樣,若負載不超過60%,可以正常用,負載超過70%,兩個電源不能平分負載,不能保證輸出直流電源的質量(可靠性,短時過載能力,電壓平穩性等),常用接法可共0V,負載分組使用。