樓主  發表于: 41天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
zsmj66688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 105 點
下載積分: 393 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2025-03-03
最后登錄: 2025-08-11
查看zsmj66688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以