圖片:
威綸通宏指令:我想批量復位PLC M370到M382  13個點   ,用威綸通的
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)

我寫1的時候是正常。我寫13的時候就出錯了,難道不是這個指令嘛
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1895 個
工控威望: 4543 點
下載積分: 7706 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-06-20
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
bool OFF[13]={false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false}
SetDataEx(OFF[0], "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)