樓主  發表于: 7天前
圖片:
圖片:
圖片:
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
cccccy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 687 點
下載積分: 3610 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-06-20
查看cccccy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
我遇到過類似的,松開按鈕軸繼續運動,然后拍急停都不停,也是偶發的,用的也是匯川的伺服,不知道是不是伺服的問題
cccccy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 687 點
下載積分: 3610 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-06-20
查看cccccy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3天前
啥意思,哪里改
引用
引用第12樓dixuefeng于2025-06-18 14:24發表的  :
通信方式改成,標簽通信,即可解決。