国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

鐵鍬莊稼漢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 131 點
下載積分: 524 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2024-09-01
最后登錄: 2025-07-10
查看鐵鍬莊稼漢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 38天前
昆侖 通態觸摸屏輸入框能設置斷電保持嗎,現場自動加料,每次斷電都要重新設置加料時間 ,不然上電后就一直加料,這個很麻煩
bbicc12.23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 108 點
下載積分: 717 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-07-05
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 38天前
屏上也可以保存初值,實時數據庫里找到并雙擊變量,有一個“變化時自動保存初值”,勾上就可以了。但是注意,如果屏上保存了,但是PLC里沒有設斷電保持,可能會出現上電后HMI保存的數值被PLC覆蓋掉的情況,所以一般都在PLC端做保持。
樓主留言:
我想實現的是通電設置后如果斷電了在通電啟動后之前設置的還能保持,你說這個這個設置是提前設置的 ,現場要根據情況 實時改動 的
bbicc12.23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 108 點
下載積分: 717 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-07-05
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 38天前
我用HMI做斷電保持,歐姆龍的CP系列沒有問題,PLC不做保持也不會覆蓋掉HMI的。但是1214就不行,必須在PLC做斷電保持,要不上電就會發現一瞬間是保存的值,下一秒PLC運行直接清零。可以驗證下可行性。