国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 315 點
下載積分: 961 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-05-09
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-04 20:38
各位大神好,
      問個問題,F(xiàn)X3U PLC可否同時做Modbus RTU主從站?
     設備在現場用FX3U PLC做控制,PLC與現場變頻器做Modbus RTU通信時,PLC需要做U主站,但PLC與中控做Modbus RTU通信時,PLC就需要做從站,
     這種應用在工控現場非常普遍,
     不知道如何來做,請有知道的大神指點指點,感謝!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 551 個
工控威望: 4758 點
下載積分: 464 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-05-08
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-05 13:32
可以加一個485ADP做主站,然后加一個以太網模塊,使用modbus tcp做從站
聯系電話15071699246,QQ296686949