国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-03
查看liuleihb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-07 19:31
CP2E-N PLC通過EtherCAT方式控制松下A6BE伺服
把功能塊下載到PLC,按照說明設置了所有參數,HM模式(6)時,也在松下對象編輯器上檢查了各型參數,執行功能塊時功能塊報錯,但是伺服驅動器沒有錯誤代碼
電話資訊了OMRON官方,說是功能塊不確定能搭配松下伺服,
哪位大哥有例程,參考一下,萬分感謝,這個問題搞了幾天了也沒有頭緒
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1949 個
工控威望: 2211 點
下載積分: 2941 分
在線時間: 2345(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-06-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用第14樓starsky于2025-05-15 12:19發表的  :
歐姆龍CP2E的EtherCAT就是個坑,CX-EtherCAT軟件單個軸的時候可以進入診斷模式,組態3個軸就不行了,PLC直接死機。要不是客戶指定 真的想換了,現在卡在這里,功能塊也就幾個,不完善,直接用PDO控制單個軸也能工作,軸多了就不行了

還是用NX1P2靠譜