我用PLS2指令自己做了一個回原點功能.但是當用PLS2做絕對位置移時,就不能發(fā)脈沖了,因為沒有定義A280.05.也就是說如果要做走絕對位置   A280.05必須等于O,說明設備已經定義原點了。用SET,RSET都不能給A280.05置1,置0,請問怎么才可能實現這個功能呢?!
xxmaju
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 110 個
工控威望: 604 點
下載積分: 7187 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2020-11-28
最后登錄: 2025-03-14
查看xxmaju的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-03-16 20:50
受益匪淺