樓主  發表于: 2020-12-21 20:36
我們現有用西門子S7-200SMART讀取儀表溫度數據,儀表面板顯示為18度,但是在PLC讀取到數據為無符號顯示分別為49,56,轉為16進制后顯示16#31,16#38換為ASCII碼分別是“1”,“8”兩個字,但我需要的是在一個數據內的數據顯示為“18”這個數字,但命令欄中有ASCII轉16進制,偏偏沒有16進制轉10進制的指令,請朋友們幫助指導一下,謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160937 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-21 23:07
BCD_I
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160937 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-22 18:08
這個是16進制轉10進制的指令;其他的如何轉換需要你自己處理一下