樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 11225 點
下載積分: 8476 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2025-05-17
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 21:09
PLC輸入端的com端子接24v的正極,至少我目前遇到的是這樣。