樓主  發表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 489 點
下載積分: 63968 分
在線時間: 838(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-06-10
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-09 10:32
小功率變頻器可以用漏電保護器,大功率的最好不用,如果非得使用,最好加電抗器。最好把漏電保護器換斷路器。