請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 1787 點
下載積分: 978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-05-18
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-20 13:24
建議使用功率控制器,你這個功率太大,用接觸器來控制不好
1.對電網沖擊大
2.功率大,ON  / OFF控制控溫不準確
3.不節能,一定會有超溫的問題