1.我現在有一臺90KW的變頻器,但是沒有匹配的電機,想請問一下我可以用小電機代替嗎(現在手上的電機只有250W額定電流0.79A)???
2.這臺90KW變頻器在啟動時,電流會上到280多A,然后直接跳閘,不報警(設定過電流保護是166A),這是不是代表變頻器壞了,還是參數設定有問題???
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11847 個
工控威望: 19241 點
下載積分: 14143 分
在線時間: 2771(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-06-14
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-24 14:39
帶250W電機,變頻器電流會超過280A?原因應該1是電機是壞的,2變頻器自身故障