国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

mingyue100z
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-20 16:45
觸摸屏上面掛了五個設備,都是485通訊,接線方式采用手拉手的形式。其他的設備通訊都還好,就只有這塊溫度巡檢儀總是通訊芯片被燒掉,當時測量了電壓,也正常;但是只要一連接到觸摸屏上面就燒通訊芯片,求各位大俠解答。!請高手分析下可能造成的原因。
笨鳥先飛
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3456 個
工控威望: 20995 點
下載積分: 33304 分
在線時間: 1800(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-05-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-20 18:59
終端電阻沒接吧???????/
自動化單機,生產線,項目編程調試!