現有一項目,需在伺服電機轉動到某一位置時執(zhí)行數據處理,目前是將PLC的脈沖輸出端另引一路到PLC的輸入端進行高速計數,這樣擔心高速計數值與實際電機的位置不符,想將伺服驅動器的編碼器輸出信號OA、OB接到PLC輸入端進行高速計數是不是更準確一些?松下A5的編碼器輸出信號是差分信號,是否必須一個差分轉集電極的信號轉換器才能接線實現此功能?謝謝各位幫忙!
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 302 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 4590 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2025-08-26
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-04 09:56
需要用到差分轉換器