樓主  發表于: 2013-10-11 20:38
公司一臺設備兩個觸摸屏A970,主和從屏,從屏通過Q-BUS總線通訊線與主屏的附加模塊Q-BUS2通訊卡與PLC CPU通訊.昨天主屏背燈壞了,黑屏,更換了一臺備用的同型號屏更換,并傳了OS和工程,主屏正常啟動,通訊正常,但從屏不能與PLC通訊。Q-BUS2模塊測試正常,通訊線測試正常
求教,是什么原因????
[ 此帖被syking1234在2013-10-12 22:12重新編輯 ]
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-12 10:28
安裝OS通訊驅動,特別注意在安裝通訊驅動的時候BUS板要安裝在新的觸摸屏上,不然驅動裝不上去!