請教一下  我用的是西門子CPU 224 PLC    現在有兩個傳感器  一個是PNP的 一個是NPN的
我可以一起接到輸入端子上面嗎? 我打算1M 接 PNP   2M 接NPN 的
還請高手解惑!!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3504 點
下載積分: 4419 分
在線時間: 1988(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-06-21
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 16:01
可以的。。。。